jbl proflora co2 sistem
spojeno je ovim redosljedom
co2 boca 2 kg s ventilom tlaka u co2boci te prikaz izlaza iz co2-redukcijski ventil-elektomagnetni ventil,(koji je jednim dijelom preko strujnog kabla spojen s ph controlom) preko crijeva s jbl c02 count(brojač mjehurića) crijevo pa nepovratni ventil (da voda i co2 se ne vraćaju u count) pa difuzor (za kojeg kažu da poćme radit nakon 48 sati)
ph controlor je spojen već gori objašnjeno strujni kabel u utićnicu a u njegovu utićnicu elektromagnetni ventil,ph sonda je u akvariju.
sonda je kalibrirana na ph 7 pa na ph 4,čim sam je stavio u akvarij pokazala mi je ph 7.25 koji konstantno skaće do ph 7.34 iako je namišten na ph 6.9
danas mi skaće ph sa 7.31 do 7.43 zašto?
po testovima mi ph ispada 7 , a kh 6
po uputstvu piše da u co2 count ako je kh 6 mora biti 60 mjehurića/min.
zašto mi se diže ph na kontroloru varira gori-doli
što učinit da li ponovno kalibrirat sondu?
uputstva na hrvatskom nema,a na engleskom uopće nepišu nus pojsve