Travanj 26, 2024, 16:30:49 poslijepodneNajnoviji Član: bignjato

Autor Tema: problem - el. prigušnica 2x54W  (Posjeta: 20836 vremena)

0 Članova i 1 Gost pregledava ovu temu.

Offline Mastino

  • Trade Count: (0)
  • Punopravni član
  • *****
  • Postova: 4960
  • Spol: Muški   Dob: 48
  • Lokacija: Pula, Istra!
    • AVOID HYBRIDS!
problem - el. prigušnica 2x54W
« u: Svibanj 03, 2007, 00:10:00 prijepodne »
nakon visesatnog (dobrih 6-7) gubljenja zivaca rasvjeta ne radi nikako...
sve potrebno za spajanje kupljeno u kalistu:
- elektronska prigušnica 2x54W (T5)
- 2x54W Sylvania Aquastar (T5)
- 4x vodotijesna grla (T5)

radilo se sve po shemi na prigusnici i nakon pokusaja i pokusaja uvijek ista prica, jedna neonka samo jednom trepne i to je to...
koji bi mogao biti problem?
stvarno vise neznam di sam pogrijesio.
unaprijed hvala


Offline Mastino

  • Trade Count: (0)
  • Punopravni član
  • *****
  • Postova: 4960
  • Spol: Muški   Dob: 48
  • Lokacija: Pula, Istra!
    • AVOID HYBRIDS!
problem - el. prigušnica 2x54W
« Odgovori #1 u: Svibanj 03, 2007, 01:53:00 prijepodne »


pronasao sam model el. prigusnice koju imam, pa mozda nekome bude od pomoci da mi moze pomoci...


http://www.elt.es/home/i-princi.htm ELECTRONIC BALLASTS FOR T5-HO FLUORESCENT LAMPS (2 LAMPS)    
   
 
     


 
   
   
 
   

   
     
   
   

       
       
    • Ballasts for built-in use. Class I.
    • High

    frequency electronic ballast with cathode preheating (warm start).
    Flicker free, without stroboscopic effect. Silent operation.
    • Height 21 mm.
    • Automatic restarting when exhausted lamp replacement.
    • Protected against mains overvoltage. It supports 350V (A/C) two hours.
    • According to EN-61347-1; EN-61347-2-3; EN-60929, EN-61000-3-2; EN-55015; EN-61547.
    • Suitable to be used in Class II luminaires.
    • Constant power in lamp against mains voltage variations.
    • High frequency operation, saving an important power consumption.


ako idete na link koji sam stavio kliknete na "click here" ispod ovog modela i tamo ce se prikazati tehnicke informacije i shema spajanja koju sam pratio u stopu...



Edited by: Mastino

Offline skorpac

  • Počasni član
  • Trade Count: (0)
  • Punopravni član
  • *****
  • Postova: 6851
  • Spol: Muški   Dob: 49
  • Lokacija: Zagreb
  • Mean bastard
    • Insta
problem - el. prigušnica 2x54W
« Odgovori #2 u: Svibanj 03, 2007, 09:07:00 prijepodne »
Jer to ova šema?

https://www.instagram.com/skorpac/
Tu mi se možete javiti

Offline Mastino

  • Trade Count: (0)
  • Punopravni član
  • *****
  • Postova: 4960
  • Spol: Muški   Dob: 48
  • Lokacija: Pula, Istra!
    • AVOID HYBRIDS!
problem - el. prigušnica 2x54W
« Odgovori #3 u: Svibanj 03, 2007, 09:18:00 prijepodne »
je da, to je ta šema...

nesto ne valja s njom ili ???


Offline GIRY

  • Trade Count: (0)
  • Punopravni član
  • **
  • Postova: 67
  • Spol: Ženski   Dob: 41
problem - el. prigušnica 2x54W
« Odgovori #4 u: Svibanj 03, 2007, 11:08:00 prijepodne »
Ja sam imala isti problem, odnosno moj električar. Sve smo pokušali ali kao ni kod tebe nikako da se upale oba dvije lampe. Pokušali smo i sa jačim starterom, ali ništa. Na kraju smo odustali i spojili svaku lampu na svoju prigušnicu. E da, još jedna zanimljivost je da kad smo probali s običnim neonkama sastavilo je iz prve. Uglavnom, sretno!!!

Offline Mastino

  • Trade Count: (0)
  • Punopravni član
  • *****
  • Postova: 4960
  • Spol: Muški   Dob: 48
  • Lokacija: Pula, Istra!
    • AVOID HYBRIDS!
problem - el. prigušnica 2x54W
« Odgovori #5 u: Svibanj 03, 2007, 11:15:00 prijepodne »
evo jos jednom sam danas sve probao razmontirati i sastaviti krenuvsi od nule i opet ista prica, samo jedna lampa jednom trepne i gotovo...
upravo kontaktirao svog elektricara/elektronicara i veceras idem do njega pa cu tocno znati di je problem...

Offline Fenix

  • Trade Count: (0)
  • Punopravni član
  • ****
  • Postova: 1046
problem - el. prigušnica 2x54W
« Odgovori #6 u: Svibanj 03, 2007, 11:30:00 prijepodne »
Javi kako je proslo,
i ja sam mislio staviti t5 na taj nacin...

Zagreb/Malešnica

Offline Mastino

  • Trade Count: (0)
  • Punopravni član
  • *****
  • Postova: 4960
  • Spol: Muški   Dob: 48
  • Lokacija: Pula, Istra!
    • AVOID HYBRIDS!
problem - el. prigušnica 2x54W
« Odgovori #7 u: Svibanj 03, 2007, 12:13:00 poslijepodne »
javit cu, bez brige.
sve si vise razmisljam da poslusam savjet od GIRY i da kupim 2 nove prigusnice svaka 1x54W ali o tom potom poslije veceras...

sta kazete dali bi u kalistu priznali reklamaciju i eventualnu zamjenu (sve je kupljeno pred 3mjeseca) jer na stranici proizvodjaca pise da imaju garanciju 3 godine?

Offline Jurupari

  • Hrvatska udruga ciklidofila
  • Počasni član
  • Trade Count: (0)
  • Punopravni član
  • *****
  • Postova: 3111
  • Spol: Muški   Dob: 44
  • Lokacija: Rijeka
  • Marko Lenac
problem - el. prigušnica 2x54W
« Odgovori #8 u: Svibanj 03, 2007, 12:16:00 poslijepodne »
ŽICU 4 NEMOJ STAVLJATI

Offline skorpac

  • Počasni član
  • Trade Count: (0)
  • Punopravni član
  • *****
  • Postova: 6851
  • Spol: Muški   Dob: 49
  • Lokacija: Zagreb
  • Mean bastard
    • Insta
problem - el. prigušnica 2x54W
« Odgovori #9 u: Svibanj 03, 2007, 12:54:00 poslijepodne »
 
Citat: Jurupari
ŽICU 4 NEMOJ STAVLJATI


Kaj bez nje onda radi?
https://www.instagram.com/skorpac/
Tu mi se možete javiti

Offline Mastino

  • Trade Count: (0)
  • Punopravni član
  • *****
  • Postova: 4960
  • Spol: Muški   Dob: 48
  • Lokacija: Pula, Istra!
    • AVOID HYBRIDS!
problem - el. prigušnica 2x54W
« Odgovori #10 u: Svibanj 03, 2007, 13:33:00 poslijepodne »
evo probao sam kako je Jurupari napisao...

nije ni trepnula bez žice 4,
pa sam probao odspojiti žicu broj 4 samo iz prigusnice i onda opet samo trepne.
sad stvarno vise nis ne kuzim jer po neznam koji put sam provjeravao kako je sve spojeno, vukao žicu po žicu, itd...


Offline Jurupari

  • Hrvatska udruga ciklidofila
  • Počasni član
  • Trade Count: (0)
  • Punopravni član
  • *****
  • Postova: 3111
  • Spol: Muški   Dob: 44
  • Lokacija: Rijeka
  • Marko Lenac
problem - el. prigušnica 2x54W
« Odgovori #11 u: Svibanj 03, 2007, 14:00:00 poslijepodne »
na t8 ta 4 se pušta prazna. ja mislio da je možda i tu tako. mene je sada pred malo jedna philipsova t8 ljutila i ispostavilo se da ima hladan spoj. nakon prelemljivanja sve šljaka

Offline Mastino

  • Trade Count: (0)
  • Punopravni član
  • *****
  • Postova: 4960
  • Spol: Muški   Dob: 48
  • Lokacija: Pula, Istra!
    • AVOID HYBRIDS!
problem - el. prigušnica 2x54W
« Odgovori #12 u: Svibanj 03, 2007, 15:00:00 poslijepodne »
da budem iskren neznam sta je taj hladan spoj ali prenijet cu i to svom elektricaru pa ce on vjerovatno izvuci nesto od toga...

Offline Fenix

  • Trade Count: (0)
  • Punopravni član
  • ****
  • Postova: 1046
problem - el. prigušnica 2x54W
« Odgovori #13 u: Svibanj 03, 2007, 15:29:00 poslijepodne »
Dajte mi recite moze li takva prigusnica tjerati i t8 i T5 ili ne....

Zagreb/Malešnica

Offline GROF

  • Urednik morske redakcije
  • Administrator
  • Trade Count: (+9)
  • Punopravni član
  • *****
  • Postova: 3101
  • Dob: 48 Lokacija: Split
    • Grof - akvarij
problem - el. prigušnica 2x54W
« Odgovori #14 u: Svibanj 03, 2007, 15:53:00 poslijepodne »
Meni je 2*54 spojena na ovu šemu:



......i sve uredno radi.


Offline skorpac

  • Počasni član
  • Trade Count: (0)
  • Punopravni član
  • *****
  • Postova: 6851
  • Spol: Muški   Dob: 49
  • Lokacija: Zagreb
  • Mean bastard
    • Insta
problem - el. prigušnica 2x54W
« Odgovori #15 u: Svibanj 03, 2007, 16:35:00 poslijepodne »
Grof, T5 ili T8 ?
https://www.instagram.com/skorpac/
Tu mi se možete javiti

Offline Mastino

  • Trade Count: (0)
  • Punopravni član
  • *****
  • Postova: 4960
  • Spol: Muški   Dob: 48
  • Lokacija: Pula, Istra!
    • AVOID HYBRIDS!
problem - el. prigušnica 2x54W
« Odgovori #16 u: Svibanj 03, 2007, 16:40:00 poslijepodne »
novosti za vas nemam nikakvih i nakon ponovnog prespajanja uvijek samo jedan treptaj...

jedino mogu pohvaliti prodavaca/distributera u kalistu koji je bio vise nego ljubazan kad sam ga kontaktirao telefonski i rekao da bez problema posaljem nazad prigusnicu da je ispitaju. uglavnom ugodno iznenadjen ljubaznoscu jer to i nisam bas ocekivao s obzirom na iskustva iz proslosti u drugim trgovinama kad je u pitanju reklamacija.


Offline GROF

  • Urednik morske redakcije
  • Administrator
  • Trade Count: (+9)
  • Punopravni član
  • *****
  • Postova: 3101
  • Dob: 48 Lokacija: Split
    • Grof - akvarij
problem - el. prigušnica 2x54W
« Odgovori #17 u: Svibanj 03, 2007, 17:00:00 poslijepodne »

Citat: skorpac
Grof, T5 ili T8 ?


T5

Offline Jurupari

  • Hrvatska udruga ciklidofila
  • Počasni član
  • Trade Count: (0)
  • Punopravni član
  • *****
  • Postova: 3111
  • Spol: Muški   Dob: 44
  • Lokacija: Rijeka
  • Marko Lenac
problem - el. prigušnica 2x54W
« Odgovori #18 u: Svibanj 03, 2007, 17:45:00 poslijepodne »
imaš negdje slab spoj ili hladan lem. možda. ali ja bi prvo slao u kalisto jer ako je banana prigušnica dati će ti novu

Offline MFBr@da

  • Trade Count: (0)
  • Punopravni član
  • ****
  • Postova: 536
  • Spol: Muški   Dob: 44
  • Lokacija: Zagreb
problem - el. prigušnica 2x54W
« Odgovori #19 u: Svibanj 03, 2007, 18:29:00 poslijepodne »
..ja mislim da je prigušnica kaput, shema je ok..
ZG/Trnje/Gračani

Offline Mastino

  • Trade Count: (0)
  • Punopravni član
  • *****
  • Postova: 4960
  • Spol: Muški   Dob: 48
  • Lokacija: Pula, Istra!
    • AVOID HYBRIDS!
problem - el. prigušnica 2x54W
« Odgovori #20 u: Svibanj 03, 2007, 22:24:00 poslijepodne »
a sve izgleda da je stvarno prigusnica otisla ali za to tocno ispitati trebat ce mu do sutra, uglavnom prije svega smo ispitali lampe i grla i sve je u redu, jos sutra ce testirati prigusnicu pa cu znati na cemu sam, inace sve je bilo dobro spojeno (bravo buraz koji mi je puno puno pomogao i ja ).

šema je OK...

Offline lucifer

  • Trade Count: (0)
  • Punopravni član
  • ****
  • Postova: 726
    • http://www.psychoreefer.hr
problem - el. prigušnica 2x54W
« Odgovori #21 u: Svibanj 03, 2007, 23:22:00 poslijepodne »
ako je ho prig. mora se spojit 4.broj tiočno ko na slici ili samo trepne i meni se desilo

Offline Mastino

  • Trade Count: (0)
  • Punopravni član
  • *****
  • Postova: 4960
  • Spol: Muški   Dob: 48
  • Lokacija: Pula, Istra!
    • AVOID HYBRIDS!
problem - el. prigušnica 2x54W
« Odgovori #22 u: Svibanj 03, 2007, 23:41:00 poslijepodne »
meni trepce i sa spojenom i sa odspojenom 4-okom


Offline Mastino

  • Trade Count: (0)
  • Punopravni član
  • *****
  • Postova: 4960
  • Spol: Muški   Dob: 48
  • Lokacija: Pula, Istra!
    • AVOID HYBRIDS!
problem - el. prigušnica 2x54W
« Odgovori #23 u: Svibanj 04, 2007, 22:18:00 poslijepodne »
eto kao sta se i pretpostavljalo, prigusnica je krepana, sutra ili u pon je saljem na reklamaciju

Offline Kassad

  • Trade Count: (0)
  • Punopravni član
  • ***
  • Postova: 297
problem - el. prigušnica 2x54W
« Odgovori #24 u: Svibanj 06, 2007, 00:24:00 prijepodne »

...hmmhh, glupo pitanje, ali gdje su ti starteri na onoj shemi...?
Edited by: Kassad