Kako testiram po redu sve funkcionalnosti, polako počinjem uočavati sve više problema..
1. Kontroliranje dosing pumpi sa 2n2222 tranzistorom se pokazalo kao jako loše rješenje.. (slika 1.. mrtvi primjerci.. ) Dosing pumpe koje se prodaju okolo, definitivno nisu 80mA kako piše po pojedinim datasheetovima, nego vuku preko 350mA.. Ono što je sporno da 2n2222 ide do nekih 600mA te se ne može nositi sa peekovima koje motor zna napraviti koji prema mojim instrumentima znaju ići i preko 1,2 A.
Za neki workaround trenutno nisam siguran. Mogle bi se koristiti nešto slabije pumpe, eventualno zamjena sa nekim tranzistorom tipa TIP120. Problem je što ga nema u nama pogodnoj formi. Mosfetovi koje inaće preferiram za ovakve situacije bi zahtjevali dodatna prekopavanja po pločici te dodatni pulldown otpornik..
2. Nakon spajanja trošila, LM-ovi su se počeli znatno zagrijavati.. (slika 2)..
Nije ništa kritčno jer mogu vršna temperatura im je duplo veća od izmjerene ali kako je malimax napomenuo baterija je blizu što nije baš dobro.. Postoji opcija da se izdvoje sa pločice pa na neki hladnjak što je zeznuto jer su predviđeni da budu kao surface mount ili po meni bolja opcija kao dodatni hladnjak koji bi se stavio direktno na LM-ove za gornje strane..