Ovo je lijepo razlozio Tkalcho iako možda malo previše stručno!
Ja sa uopće nisam sjetio toga iako sam vidio prekidače i sve, svaka čast.
Malo je nezgodno ponekad podesiti krivulje prekidača jer okidanje ovisi o samom tipu prekidača (B,C,D) i o presjeku i dužini položenog kabela od glavne razvodne kutije do utičnice. Nezgodno je ako nisu selektivni jer ti se moze desiti da zbog kvara na jednoj od linija u ormariću, ispadane prekidač u glavnoj razvodnoj kutiji, čime sva trošila u ormariću ostaju bez napona.
Ne vidim sa slike da li je to jedan dvopolni prekidač ili su dva jednopolna za svaki red utičnica po jedan. Vjerujem da je dvopolni jer zelis prekinuti i nulu i fazu, pogotovo ako postoji zaštita diferencijalnom sklopkom.
U slučaju da je prekidač dvopolni, nema veze, jer selektivnost nije ni potrebna jer prilikom kratkog spoja trošila tako i tako bi prekinuo glavni prekidač od utičnice koji se nalazi u glavnoj razvodnoj kutiji.
Inače za npr. 16 A prekidač B karakteristike u razvodnoj kutiji, selektivnost niže rezine biti će zadovoljena s prekidačem 2 A ili manje, što je mala struja a time i mala opteretivost prekidača. Tak da su te kombinacije dosta nezgodne jer na prekidač od 1 A nemreš zakačiti ni jedan pošteni grijač, a uvjetovan ti je radi zadovoljenja selektivnosti.
Ukratko mislim da ako je dvopolni prekidač u pitanju u tvojem ormariću od 10A ili tak nekak, selektivnost nije zadovoljena ali ti i ne treba jer tak i tak ti služi samo za paljenje i gašenje, dok će u slučaju kratkog spoja najvjerojatnije ispasti oba prekidača tj. i onaj u razvodnoj kutiji i onaj u ormariću, ali to je sve OK jer ti tak i tak nemaš podrazvod s više linija na toj utičnici, ovako ti je samo dio strujnog kruga od tvojih utičnica u ormariću do trošila dvostruko štičen.
Možda je sad malo jasnije!